Wielokanałowy czujnik temperatury

Marcin
Posts: 167
Joined: 16 Sep 2011, 13:05

Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby Marcin » 30 Jan 2018, 20:21

Witam.

Jacku, czy jest szansa zrobić z modułu UNIV 3.(1-3-5).x.x wielokanałowy czujnik temperatury? Powiedzmy 20 termometrów?
Chciałem opomiarować kotłownie i wyszło mi 16 czujników temperatury, nieekonomiczne było by budować 16 modułów jeżeli są możliwości techniczne zrobienia tego w jednym.

Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam,
Marcin.

Jacek
Posts: 467
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby Jacek » 01 Feb 2018, 21:48

Widzę tu problem związany z długością magistrali 1-wire. Moduł nie posiada żadnych zabezpieczeń na linii 1-wire, więc podłączanie dłuższego przewodu może powodować przepięcia i uszkodzić procesor. Trzeba by stworzyć nowy hardware do tego celu.
Regards
Jacek

boa192
Posts: 20
Joined: 25 Oct 2011, 08:30

Re: Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby boa192 » 08 Feb 2018, 20:17

Oj taki wielofunkcyjny czujnik temperatury też by mi się przydał.

kompio
Posts: 89
Joined: 22 Jul 2016, 14:38

Re: Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby kompio » 17 Feb 2018, 08:31

Dokładnie, że by się się przydał.
Mam w podłodze zalanych ok 30 Ds-ów które pewnie obsłużę z Hapcanuino. :)

P.S. Jak ktoś chce badać poziom zapełnienia szamba lub innego zbiornika, to korzystam z :
https://botland.com.pl/ultradzwiekowe-c ... porna.html
+ hapcanuino

co 10 s. wartość w centymetrach jest wysyłana na magistrale.
Mogę udostępnić na maila moje amatorskie wypociny :)
Działa jak na razie od 6mc bez problemów

Bartek
Posts: 243
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby Bartek » 17 Feb 2018, 09:08

Tylko jak wyślesz odpowiedz modulu na pytanie o status z 30 termometrów to troche to obciąży moduły na magistrali. Prawie im sie bufor przepełni :). Trzeba by może wprowadzić opóźnienia pomiędzy kolejnymi ramkami. Jacku co sądzisz?

Jacek
Posts: 467
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Wielokanałowy czujnik temperatury

Postby Jacek » 17 Feb 2018, 21:53

Bufor pomieści 42 wiadomości, więc w tym przypadku powinno być ok.
Regards
Jacek


Return to “General Discussion / Dyskusja ogólna”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron