Odleglosci miedzy przewodami

Post by Grzegorz »

Witam,
Na sugestie polozenia okablowania niskonapieciowego (szyna/alarm/lan) w odleglosci ~30cm od wysokonapieciowego (tam gdzie musza isc wzdluz siebie w podlodze) wykonawca zaproponowal umieszczenie instalacji w podwojnych badz nawet potrojnych metalowych korytkach (nakrywanych metalowa pokrywa od gory, poszczegolne czesci odizolowane od siebie) - wysokonapieciowa w jednej czesci, niskonapieciowa w drugiej - oddzielone metalowa scianka (przy potrojnych niskonapieciowa w srodku, wysokonapieciowe na zew)
Czy tak moze byc czy lepiej rozdzielic?
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Odleglosci miedzy przewodami

Post by Bartek »

Nie żebym był autorytetem w dziedzinie zakłóceń :), ale u mnie, w dosyć małej instalacji, skrętka od Hapcana leży w jednym korytku plastikowym z przewodami 230V, działa i ma się dobrze od 3 lat.
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Odleglosci miedzy przewodami

Post by Jacek »

Autorytetem nie jestem na pewno, ale sprawę podzieliłbym na dwa zjawiska:
1. separacja ze względu na bezpieczeństwo
2. separacja ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne

Przewody niskoprądowe nie powinny dotykać przewodów wyskonapięciowych 230V. Można wyobrazić sobie sytuację, gdzie podczas przeciągania przewodów w tym samym korycie, została uszkodzona ich izolacja i przewody zostały zwarte. Spowoduje to uszkodzenie urządzeń niskonapięciowych, i może narazić użytkownika na porażenie prądem. Zatem zasadą powinno być prowadzenie przewodów w korycie z przegrodą.

Sprawa separacji ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne jest skomplikowana, bo mocno zależy od środowiska w jakim pracuje system. Przyjęto pewne standardy i np norma EN 50173-2:2007 (jest w sieci sporo opisów), która mówi o odległości przewodów skrętkowych od przewodów 230V. Odległości w korycie plastikowym przewodu UTP kategorii 5e od jednofazowych przewodów 230V (w zależności od ich ilości) przedstawiono w tabeli poniżej. Przy zastosowaniu koryt metalowych odległości te mogą być jeszcze mniejsze (aż do 0mm dla koryta stalowego o grubości ściany 1,5mm).

Code: Select all

Ilość obwodów        |   Minimalny dystans
prądowych 230v 20A	|   od przewodu UTP kat5e
----------------------------------------------
          1-3        |   20mm
          4-6        |   40mm
          7-9        |   60mm
         10-12       |   80mm
         13-15       |  100mm         
         16-30       |  200mm               
Regards
Jacek