HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Witam.
Nie mogę uruchomić sygnalizacji LED włączonego kanału(dowolnego) w module przycisku, ustawiona jest reakcja na wł lub wył danego kanału, dioda zaświeca się tylko jak steruje wł/wył bezpośrednio z programatora w module przekaźnika na na tym kanale. Co może być ?
Witam, taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dany przycisk uruchamia więcej urządzeń niż ten przekaźnik. Problem polega na tym, że moduł przycisk ma bufor tylko na dwie odebrane wiadomości, więc jeśli jego przyciśnięcie uruchamia więcej niż dwa urządzenia (np. przekaźniki) to pozostałe wiadomości mogą umknąć.
Proszę tu http://hapcan.com/devices_pl/universal/ ... cba_pl.pdf zwrócić uwagę na podłączenie diod - powinny być z rezystorami. Schemat połączeń w dokumentacji dla UNIV 1.0.1.2 jeszcze nie został poprawiony.
Diody P6SMB6.8C
Jeśli moduł przycisku na szynę na zamontowane diody P6SMB6.8C to kable wejściwe mogą byś dłógie
i położone pod tynkiem .Moduł ośmioprzyciskowy UNIV 1.0.1.3 ich nie posiada .Czy musi być monyowany
w tylko puszce pod włącznikiem ,czy przewód wejściowy z innego przycisku do modułu może być oddalony
kilka metrów i być poprowadzony razem z innymi kablami?
Pozdrawiam.
Maksymalna długość przewodów wejściowych modułu do puszki to 25cm. Prowadzenia dłuższych nie jest zalecane, bo może spowodować nawet uszkodzenie procesora.
Tak, moduł na szynę jest przygotowany do większych odległości. Ograniczeniem jest tam rezystancja (około 500 Ohm) pętli wejściowej. W tym przypadku (długość 25m i średnica 0,5mm) to około 5 Ohm. Oczywiście należy pamiętać o prowadzeniu przewodów możliwie najdalej od potencjalnych źródeł zakłóceń.
Niestety nie ma takiej bezpośredniej funkcji.
Można by uzyskać miganie diody przez przełączanie jednego wejścia modułu przycisk naprzemiennie w zwarcie i rozwarcie lub poprzez sterowanie z modułu zewnętrznego np. przekaźnika zmieniającego stan co 1s.
Chciałbym coś takiego (do bramy przesuwnej z napędem):
zwarty styk 1 brama zamknięta,
zwarty styk 2 brama otwarta
a w innym module pzycisku :
świeci zielona D1 gdy zamknięta,
świeci czerwona D2 gdy otwarta,
miga żółta D3 lub czerwona D2 -stan przkaznika K1,gdy brama jest w trakcie otwierania lub zamykania.
Wyjście przekżnika K1 zmieniające stan co 1s steruje lamptą sygnalizacyjną przy bramie
w trakcie zamykania i otwierania (lub gdy z jakiegoś powodu nie zostanie całkowicie zamknięta).
Proszę o pomoc w zaprogramowaniu modułu przekażnika i przycisku (sterowanie led).
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Przepraszam, zagalopowałem się. Przekaźniki nie mają możliwości autosterowania, więc nie można wprowadzić ich w tryb samoczynnego naprzemiennego załączania/wyłączania. W takim wypadku sterowanie miganiem niestety odpada.
Co do sterowania bramą to wykonałbym to w ten sposób:
Moduł przycisków
przycisk 1 - do zamykania bramy
przycisk 2 - do otwierania bramy
dioda 1 - sygnalizacja zamkniętej bramy
dioda 2 - sygnalizacja otwartej bramy
dioda 3 - sygnalizacja bramy w ruchu
Konfiguracja modułu przekaźnika
Wyłącz K2 gdy przycisk 1 wciśnięty - wyłącz otwieranie jeśli było w ruchu
Włącz K1 gdy przycisk 1 wciśnięty - włącz zamykanie bramy
Wyłącz K1 po 15s gdy przycisk 1 wciśnięty - wyłącz zamykanie bramy za 15s (czas całkowitego zamknięcia)
Wyłącz K1 gdy przycisk 2 wciśnięty - wyłącz zamykanie jeśli było w ruchu
Włącz K2 gdy przycisk 2 wciśnięty - włącz otwieranie bramy
Wyłącz K2 po 15s gdy przycisk 2 wciśnięty - wyłącz otwieranie bramy za 15s (czas całkowitego otwarcia bramy)
Konfiguracja diod:
Włącz diodę 1 gdy K1 wyłączony - włącz sygnalizację zamknięcia gdy przekaźnik zakończy zamykanie
Wyłącz diodę 1 gdy K2 włączony - wyłącz sygnalizację gdy włączy się przekaźnik otwierania
Włącz diodę 2 gdy K2 włączony - włącz sygnalizację otwarcia gdy włączy się przekaźnik otwierania
Wyłącz diodę 2 gdy K1 wyłączony - wyłącz sygnalizację gdy przekaźnik zakończy zamykanie
Włącz diodę 3 gdy K1 włączony - włącz sygnalizację ruchu gdy zamykanie włączone
Włącz diodę 3 gdy K2 włączony - włącz sygnalizację ruchu gdy otwieranie włączone
Wyłącz diodę 3 gdy K1 włączony - wyłącz sygnalizację ruchu gdy zamykanie wyłączone
Wyłącz diodę 3 gdy K2 włączony - wyłącz sygnalizację ruchu gdy otwieranie wyłączone
Pamiętaj o takim fizycznym podłączeniu sinika bramy, aby niemożliwe było podanie napięcia do otwierania i zamykania jednocześnie.
Diody wielokolorowe zwykle mają dość wysoki prąd przewodzenia, więc należy wybierać te o małym prądzie, by świecenie było w ogóle widoczne. Aby zwiększyć prąd płynący przez diodę należy połączyć jej katodę z przewodem "BUT COM", a nie "LED COM" i wtedy nie można jej łączyć razem z przyciskiem na jednej linii, bo przycisk będzie widoczny jako permanentnie wcisnięty. Rysunek poniżej pokazuje podłączenie 4 przycisków i 5 diod dwukolorowych.
Jacek wrote:Witam, taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dany przycisk uruchamia więcej urządzeń niż ten przekaźnik. Problem polega na tym, że moduł przycisk ma bufor tylko na dwie odebrane wiadomości, więc jeśli jego przyciśnięcie uruchamia więcej niż dwa urządzenia (np. przekaźniki) to pozostałe wiadomości mogą umknąć...
Tzn., że nie można jednym przyciskiem (np. wychodząc z domu) zamknąć wszystkich rolet, pogasić świateł i powyłączać zbędne gniazdka w łazience z włączoną lokówką? Bo głównie z tą myślą robię sobie tą instalację.
Jacek wrote:
...
Pamiętaj o takim fizycznym podłączeniu sinika bramy, aby niemożliwe było podanie napięcia do otwierania i zamykania jednocześnie.
Czy są jakieś przeciwwskazania do wykorzystania sterowania bramy sterownikiem rolet? Będę miał 11 rolet i jedno sterowanie będę miał wolne.
Sterowanie odbywałoby się załączaniem przekaźników zamknij/otwórz w module bramy więc amperów za wiele by przez sterownik rolet nie leciało. I tym samym rozwiązane by było zabezpieczenie przed podaniem jednocześnie dwóch napięć.