Diody w module przycisk

Post by Wojtek »

Witam.
Nie mogę uruchomić sygnalizacji LED włączonego kanału(dowolnego) w module przycisku, ustawiona jest reakcja na wł lub wył danego kanału, dioda zaświeca się tylko jak steruje wł/wył bezpośrednio z programatora w module przekaźnika na na tym kanale. Co może być ?

Pozdrawiam
Pozdrawiam
Wojtek
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Witam, taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dany przycisk uruchamia więcej urządzeń niż ten przekaźnik. Problem polega na tym, że moduł przycisk ma bufor tylko na dwie odebrane wiadomości, więc jeśli jego przyciśnięcie uruchamia więcej niż dwa urządzenia (np. przekaźniki) to pozostałe wiadomości mogą umknąć.
Proszę tu http://hapcan.com/devices_pl/universal/ ... cba_pl.pdf zwrócić uwagę na podłączenie diod - powinny być z rezystorami. Schemat połączeń w dokumentacji dla UNIV 1.0.1.2 jeszcze nie został poprawiony.
Regards
Jacek
boa192
Posts: 20
Joined: 25 Oct 2011, 08:30

Re: Diody w module przycisk

Post by boa192 »

Diody P6SMB6.8C
Jeśli moduł przycisku na szynę na zamontowane diody P6SMB6.8C to kable wejściwe mogą byś dłógie
i położone pod tynkiem .Moduł ośmioprzyciskowy UNIV 1.0.1.3 ich nie posiada .Czy musi być monyowany
w tylko puszce pod włącznikiem ,czy przewód wejściowy z innego przycisku do modułu może być oddalony
kilka metrów i być poprowadzony razem z innymi kablami?
Pozdrawiam.
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Maksymalna długość przewodów wejściowych modułu do puszki to 25cm. Prowadzenia dłuższych nie jest zalecane, bo może spowodować nawet uszkodzenie procesora.
Regards
Jacek
wosso
Posts: 13
Joined: 28 May 2012, 21:37

Re: Diody w module przycisk

Post by wosso »

Czy przewód wejściowy modułu przycisków na szynę (z diodami P6SMB6.8C) może mieć długość rzędu 20-25 metrów (0,5 mm2)?
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Tak, moduł na szynę jest przygotowany do większych odległości. Ograniczeniem jest tam rezystancja (około 500 Ohm) pętli wejściowej. W tym przypadku (długość 25m i średnica 0,5mm) to około 5 Ohm. Oczywiście należy pamiętać o prowadzeniu przewodów możliwie najdalej od potencjalnych źródeł zakłóceń.
Regards
Jacek
boa192
Posts: 20
Joined: 25 Oct 2011, 08:30

Re: Diody w module przycisk

Post by boa192 »

Diody led w module przycisku.
Czy jest możliwość zaprogramowania migania diody led?
Pozdrawiam.
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Niestety nie ma takiej bezpośredniej funkcji.
Można by uzyskać miganie diody przez przełączanie jednego wejścia modułu przycisk naprzemiennie w zwarcie i rozwarcie lub poprzez sterowanie z modułu zewnętrznego np. przekaźnika zmieniającego stan co 1s.
Regards
Jacek
boa192
Posts: 20
Joined: 25 Oct 2011, 08:30

Re: Diody w module przycisk

Post by boa192 »

Chciałbym coś takiego (do bramy przesuwnej z napędem):
zwarty styk 1 brama zamknięta,
zwarty styk 2 brama otwarta
a w innym module pzycisku :
świeci zielona D1 gdy zamknięta,
świeci czerwona D2 gdy otwarta,
miga żółta D3 lub czerwona D2 -stan przkaznika K1,gdy brama jest w trakcie otwierania lub zamykania.
Wyjście przekżnika K1 zmieniające stan co 1s steruje lamptą sygnalizacyjną przy bramie
w trakcie zamykania i otwierania (lub gdy z jakiegoś powodu nie zostanie całkowicie zamknięta).
Proszę o pomoc w zaprogramowaniu modułu przekażnika i przycisku (sterowanie led).
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Przepraszam, zagalopowałem się. Przekaźniki nie mają możliwości autosterowania, więc nie można wprowadzić ich w tryb samoczynnego naprzemiennego załączania/wyłączania. W takim wypadku sterowanie miganiem niestety odpada.

Co do sterowania bramą to wykonałbym to w ten sposób:

Moduł przekaźników
przekaźnik K1 - zamykanie bramy
przekaźnik K2 - otwieranie bramy

Moduł przycisków
przycisk 1 - do zamykania bramy
przycisk 2 - do otwierania bramy
dioda 1 - sygnalizacja zamkniętej bramy
dioda 2 - sygnalizacja otwartej bramy
dioda 3 - sygnalizacja bramy w ruchu

Konfiguracja modułu przekaźnika
Wyłącz K2 gdy przycisk 1 wciśnięty - wyłącz otwieranie jeśli było w ruchu
Włącz K1 gdy przycisk 1 wciśnięty - włącz zamykanie bramy
Wyłącz K1 po 15s gdy przycisk 1 wciśnięty - wyłącz zamykanie bramy za 15s (czas całkowitego zamknięcia)

Wyłącz K1 gdy przycisk 2 wciśnięty - wyłącz zamykanie jeśli było w ruchu
Włącz K2 gdy przycisk 2 wciśnięty - włącz otwieranie bramy
Wyłącz K2 po 15s gdy przycisk 2 wciśnięty - wyłącz otwieranie bramy za 15s (czas całkowitego otwarcia bramy)

Konfiguracja diod:
Włącz diodę 1 gdy K1 wyłączony - włącz sygnalizację zamknięcia gdy przekaźnik zakończy zamykanie
Wyłącz diodę 1 gdy K2 włączony - wyłącz sygnalizację gdy włączy się przekaźnik otwierania

Włącz diodę 2 gdy K2 włączony - włącz sygnalizację otwarcia gdy włączy się przekaźnik otwierania
Wyłącz diodę 2 gdy K1 wyłączony - wyłącz sygnalizację gdy przekaźnik zakończy zamykanie

Włącz diodę 3 gdy K1 włączony - włącz sygnalizację ruchu gdy zamykanie włączone
Włącz diodę 3 gdy K2 włączony - włącz sygnalizację ruchu gdy otwieranie włączone
Wyłącz diodę 3 gdy K1 włączony - wyłącz sygnalizację ruchu gdy zamykanie wyłączone
Wyłącz diodę 3 gdy K2 włączony - wyłącz sygnalizację ruchu gdy otwieranie wyłączone

Pamiętaj o takim fizycznym podłączeniu sinika bramy, aby niemożliwe było podanie napięcia do otwierania i zamykania jednocześnie.
Regards
Jacek
lanwan
Posts: 5
Joined: 30 Aug 2012, 09:11

Re: Diody w module przycisk

Post by lanwan »

Witam

Pytanie w temacie diody w module przycisk.

Jak bezpiecznie podłączyć ledy dwukolorowe do modułu - tak aby stan ON/OFF monitorowanego urządzenia odzwierciedlić na takiej diodzie.

Ktoś eksperymentował ?

Pozdrawiam
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Diody w module przycisk

Post by Jacek »

Diody wielokolorowe zwykle mają dość wysoki prąd przewodzenia, więc należy wybierać te o małym prądzie, by świecenie było w ogóle widoczne. Aby zwiększyć prąd płynący przez diodę należy połączyć jej katodę z przewodem "BUT COM", a nie "LED COM" i wtedy nie można jej łączyć razem z przyciskiem na jednej linii, bo przycisk będzie widoczny jako permanentnie wcisnięty. Rysunek poniżej pokazuje podłączenie 4 przycisków i 5 diod dwukolorowych.
univ_3-1-3-x.png
Regards
Jacek
muzyk
Posts: 46
Joined: 30 Sep 2011, 20:24

Re: Diody w module przycisk

Post by muzyk »

Jacek wrote:Witam, taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dany przycisk uruchamia więcej urządzeń niż ten przekaźnik. Problem polega na tym, że moduł przycisk ma bufor tylko na dwie odebrane wiadomości, więc jeśli jego przyciśnięcie uruchamia więcej niż dwa urządzenia (np. przekaźniki) to pozostałe wiadomości mogą umknąć...
:o
Tzn., że nie można jednym przyciskiem (np. wychodząc z domu) zamknąć wszystkich rolet, pogasić świateł i powyłączać zbędne gniazdka w łazience z włączoną lokówką? Bo głównie z tą myślą robię sobie tą instalację.
muzyk
Posts: 46
Joined: 30 Sep 2011, 20:24

Re: Diody w module przycisk

Post by muzyk »

Wycięte z innego postu:
Jacek wrote:...
dioda 1 - sygnalizacja zamkniętej bramy
dioda 2 - sygnalizacja otwartej bramy
dioda 3 - sygnalizacja bramy w ruchu
...
a dioda 3 mogłaby być zamontowana migająca? Są jakieś przeciwwskazania? Np taka:

http://allegro.pl/2x-dioda-led-3mm-poma ... 56117.html
?
muzyk
Posts: 46
Joined: 30 Sep 2011, 20:24

Re: Diody w module przycisk

Post by muzyk »

Przepraszam, że trzy posty pod rząd
Jacek wrote: ...
Pamiętaj o takim fizycznym podłączeniu sinika bramy, aby niemożliwe było podanie napięcia do otwierania i zamykania jednocześnie.
Czy są jakieś przeciwwskazania do wykorzystania sterowania bramy sterownikiem rolet? Będę miał 11 rolet i jedno sterowanie będę miał wolne.
Sterowanie odbywałoby się załączaniem przekaźników zamknij/otwórz w module bramy więc amperów za wiele by przez sterownik rolet nie leciało. I tym samym rozwiązane by było zabezpieczenie przed podaniem jednocześnie dwóch napięć.