Kalibracja termometru - błąd

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Bartek »

U mnie pokazuje 29 a w domu około 23 od zawsze, póki co jeszcze nie korzystam z temperatury, więc się nie specjalnie tym interesowałem.
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Jacek »

Przepraszam, moja wina. W wersji 4.40 jest już poprawione.
Z dokumentacji czujnika temperatury DS18B20+ wynika, że maksymalny błąd pomiaru w zakresie -10st - 80st to 0,5st. Czujnik temperatury wyjąłeś na zewnątrz czy zostawiłeś go w puszce? Teoretycznie w puszcze może być o te 6 stopni więcej.
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Bartek »

U mnie leży na wierzchu :).
muzyk
Posts: 47
Joined: 30 Sep 2011, 20:24

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by muzyk »

Jacek wrote:...Czujnik temperatury wyjąłeś na zewnątrz czy zostawiłeś go w puszce? Teoretycznie w puszcze może być o te 6 stopni więcej.
Obok siebie leżały dotykowy i 14 przycisków i taka różnica jest. Testowałem. Mam 2 dotykowe i temperatura identyczna jest i prawidłowa, a 14-tki zawyżają, a mam 3 z czujnikami, a ponieważ je sam składałem, to patrzyłem czy jakiegoś błędu przy składaniu nie zrobiłem, ale nie.
djsuszi
Posts: 57
Joined: 14 Sep 2015, 11:03

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by djsuszi »

kurczę, dziś odpaliłem 6 przycisków 14-kanałowych
i na wszystkich mam za wysoką tmperaturę :\ i na oko gdzieś o te 6 stopni
Panie Jacku da się to jakoś poprawić ? trochę bezsensu kalibrować jakoś oddzielnie DS'a skoro są one sprawne
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Jacek »

Tu temperatura jest odczytywana z czujnika:
https://github.com/hapcan/UNIV_3.1.3.x/ ... .asm#L1205
a tu ta sama wartość jest wysyłana na magistralę:
https://github.com/hapcan/UNIV_3.1.3.x/ ... .asm#L1286
Nie mam pojęcia gdzie może być błąd...
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Bartek »

A monitor/Hapcan programer dobrze to dekodują?
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Jacek »

Wydaje się, że ok
Label->Caption = FloatToStrF((SHORT)((TEMPMSB*256+TEMPLSB)*0.0625,ffFixed,8,4)+"°C";
Regards
Jacek
kompio
Posts: 98
Joined: 22 Jul 2016, 14:38

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by kompio »

Zaczynam odpalać moduły i potwierdzam przycisk do puszki 14 - zawyża o jakieś 6 stopni u mnie
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Jacek »

Sprawdziłem empirycznie, że jeżeli czujnik DS18B20 jest zamocowany bezpośrednio w złączach zaciskowych modułu UNIV 3.1.3.x, to ogrzewa się od modułu i pokazuje 2-3 stopnie więcej. Jeśli zostanie podłączony na 20cm przewodzie (podobnie jak to jest w module UNIV 3.1.2.x) to pokazuje temperaturę identyczną jak w module dotykowym. Obsługa programowa czujnika jest w obu modułach jednakowa.
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Bartek »

Coś w tym jest :)
Zdjęcie termowizyjne modułu, fioletowy kolor to około 27°C i sam czujnik (wystający na dole) też jest fioletowy, choć kamera pokazuje na nim 24°.
IMGT0026.PNG
Jak często czujnik jest odpytywany o temperaturę bo z tego co kojarzę zbyt częste odpytywanie podnosi jego temperaturę, co może również zawyżać przez to pomiary.
Jacek
Posts: 560
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Kalibracja termometru - błąd

Post by Jacek »

Czujnik jest odpytywany najczęściej jak to możliwe - co 1 sekundę.
Regards
Jacek