HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Jacku, przy kalibracji termometru wyskakuje błąd.
Aaaa, i jeszcze jedno dzisiaj zauważyłem że moduł ethernet pokazuje mi dziwny MAC adres, nie widzę go nawet w routerze:
Masz wyjątkowe predyspozycje do łapania błędów
To wręcz niemożliwe, że okno ComboBox (z ustawieniami kalibracji temperatury) jest puste po odczycie pamięci.
Anyway, spróbuj wgrać do modułu poniższy plik z konfiguracją eeprom.
Użyj okna pamięci procesora jak poniżej. Wczytaj plik "Dane z pliku" i następnie zapisz tylko pamięć eeprom "Zapisz EEPROM". Kalibracja zostanie ustawiona na 0stC i powinna zostać odczytana w oknie sterowania i konfiguracji.
Jeśli chodzi o nr MAC, to jest on przedstawiany w formie dziesiętnej (domyślnie w module Tibbo). Po przełożeniu na wartości heksadecymalne będzie to 00:24:77:51:6D:CE i taki powinien być widoczny w sieci.
W wersji 3.36 działało w 3.39 już nie.
Czy Wy też tak macie, że Wam czujniki w przyciskach zawyżają temperaturę o 6 st. czy tylko u mnie tak jest. W przycisku dotykowym temp jest ok.
Napięcie na magistrali mam 24V