HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Mam takie zapytanie. Wiadomo, że przekaźniki przystosowane są do załączania napięcia 230V i tak będą wykorzystane, ale czy są przeciwwskazania do sterowania częścią przekaźników z różnych faz? Wtedy pomiędzy przekaźnikami jest 400V. Przy składaniu modułu na oko odstępy wydają się być wystarczające, ale jakby ktoś powiedział, że tak ma, albo że tak można, to bym był spokojniejszy. Ułatwiło by mi to bardzo podział i rozdział zabezpieczeń na części i kondygnacje.
Otrzymałem już wcześniej odpowiedź na ww. pytanie od p. Jacka - cytuję:
"Moduł przekaźników musi być podłączony tylko do jednej fazy ze względu na odstępy izolacyjne o wytrzymałości do 250V napięcia znamionowego. Napięcie międzyfazowe 400V mogłoby spowodować przebicie warstwy izolacyjnej (pomiędzy ścieżkami)"
i tyle na temat
Ja stosuję w pojedynczych przypdakach dodatkowe styczniki.
Norma PL-EN 60950-1 w Tabeli 2N definiuje minimalny odstęp między ścieżkami - 1mm dla 250V RMS i 2mm dla 400V RMS
Odstępy między ścieżkami w modułach przekaźników 16A mają około 1,2mm, stąd napięcie znamionowe pracy tego urządzenia to 250V.
Niestety odstępy są tak małe ponieważ ścieżki muszą być dość szerokie ze względu na prąd znamionowy 16A.