Problem z modułem ethernetowym

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Post Reply
muzyk
Posts: 46
Joined: 30 Sep 2011, 20:24

Problem z modułem ethernetowym

Post by muzyk »

Jacek wrote:Szybkie naprzemienne miganie diod może oznaczać problem z firmware w Tibbo.

(http://docs.tibbo.com/phm/appendix_1.htm) "TiOS firmware not loaded or corrupted".

Prawdopodobnie nie widzisz modułu w Tibbo Device Explorer-ze. Zrestartuj (odłącz zasilanie) moduł ze zwartym jumper-em JP1. Po tej czynności powinien pojawić się w Device Explorer-ze i możliwe będzie załadowanie firmware.

(http://docs.tibbo.com/phm/appendix_2.htm) "When the device is powered up (exits from the hardware reset) with the button pressed (line pulled low), it enters a firmware upgrade mode in which new TiOS firmware, possibly with compiled Tibbo BASIC application attached, can be uploaded into the device."
Dzisiaj chciałem skonfigurować nowe zakupione urządzenia i po podłączeniu modułu ethernet do zasilacza objawiły mi się migające szybko naprzemiennie diody.
Do tej pory moduł działał bezproblemowo. Z tego co wyczytałem wyżej, trzeba spróbować wgrać od nowa oprogramowanie w Tibbo. Chciałbym to uczynić, ale nie wiem do końca jak. Odłączam zasilanie ze zwartym JP1 i co dalej? Czy podłączam zasilanie z powrotem, czy na odłączonym zasilaniu powinienem odświeżać Device Explorer, czy to robię poprzez LAN, a jak tak to jakie IP powinienem ustawić? Różne kombinacje robiłem, ale bez rezultatu.
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Problem z modułem ethernetowym

Post by Jacek »

Spróbuj wykonać następujące czynności:
1. Odłącz moduł od zasilania
2. Zewrzyj jumper JP1
3. Podłącz zasilanie modułu (przy zwartym JP1)
4. Rozewrzyj jumper JP1
5. W oprogramowaniu Device Explorer (http://hapcan.com/devices/universal/uni ... -07-75.exe) odśwież listę przyciskiem REFRESH. Powinien pojawić się moduł, jeśli nie pojawi się wyłącz firewall w Windows i ponownie REFRESH. Nie ma potrzeby zmiany IP komputera ponieważ komunikacja Device Explorer-a z modułem jest broadcast-owa.
6. Po pojawieniu się modułu wgraj oprogramowanie firmware zgodnie z punktem 4 tego dokumentu (http://hapcan.com/devices_pl/universal/ ... 1_b_pl.pdf)
7. Ponownie odśwież listę przyciskiem REFRESH. Aktualny numer IP modułu pojawi się na liście w Device Explorer-ze
Regards
Jacek
gawryl
Posts: 6
Joined: 06 Feb 2021, 21:11

Re: Problem z modułem ethernetowym

Post by gawryl »

Witam,
u mnie sam moduł (Tibbo EM500) dał się zaprogramować i można przez przeglądarkę do niego się dostać.
Natomiast po uruchomieniu HAPCAN Programmer 3.53 pojawia się w nim komunikat :
1. Laczenie z interfejsem
i po 5 sekundach
2. Brak odpowiedzi

https://youtu.be/DhC9oDK7tqY
pozdrawiam
Maciek
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Problem z modułem ethernetowym

Post by Jacek »

Upewnij się, że z HAPCAN Programatora łączysz sie na odpowiedni port komunikacyjny interfejsu - domyślnie 1001.
Port 80 (domyślny) służy tylko do wyświetlania interfejsu web.
Regards
Jacek
gawryl
Posts: 6
Joined: 06 Feb 2021, 21:11

Re: Problem z modułem ethernetowym

Post by gawryl »

Dziękuję, oczywiście to była ta przyczyna, w :
HAPCAN Programmer >
Tools >
Settings >
Connection >
Computer interace >
[komórka Port] trzeba wpisać 1001


Tak wszystko działa :D
pozdrawiam
Maciek
Post Reply