Nie myślałem o tym wcześniej, ale teraz już tak. Występują już zjawiska burzowe. Ponieważ wiem, że dla sieci internetowych na skrętce jest to problem i urządzenia nieraz się uszkadzają nawet przy wyładowaniach doziemnych odległych o kilkaset metrów. Zapytam więc, czy znane są przypadki uszkodzeń modułów takich poburzowych właśnie lub może transceiver CAN jest bardziej odporny na indukujące się pole elektromagnetyczne.
Wiem o jednym przypadku uszkodzenia podczas burzy 4 transceiver-ów CAN. Były to jeszcze stare MCP2551. Obecne MCP2561 są bardziej odporne na przepięcia. Wyładowanie było bardzo blisko budynku i zniszczyło również system alarmowy Satel.
No to jest drugi przypadek u mnie. uszkodził się tylko moduł ethernet (mam pecha do nich). Wizualnie widać na płytce , że właśnie transceiver can i miejsce na płytce pod nim tak jakby było przygrzane. Oczywiście moduł nie żyje. Co w takim przypadku Panie Jacku. Można odsyłać do naprawy?
Z modułu została tylko obudowa, którą można jeszcze użyć. Transceiver CAN jest zwęglony. Moduł Tibbo trwale uszkodzony - podobnie jak wcześniejszy, który też do mnie przesłałeś. Pozostałych części, nawet jeśli wydają się dobre, nie używałbym już, bo po takim przepięciu trudno wnioskować czy są w pełni sprawne.
Jeśli jeszcze nie masz, to musisz zainwestować i wyposażyć swoją instalację elektryczną w wielostopniowy system przeciwprzepięciowy lub system ten ulepszyć. Z tego co widzę na Street View to w Twojej okolicy są linie napowietrzne, a więc system przeciwprzepięciowy powinien być dobrze przemyślany, inaczej co chwilę będziesz miał problemy.
Ale poprzedni nie miał do czynienia z burzą. To była jeszcze zima, stało to podłączone w mieszkaniu w bloku, Chyba, że w sieci energetycznej coś się działo. Tam gdzie mam dom i Hapcana też jest linia napowietrzna. Co prawda do domu idzie kabel ziemią, ale to nie ma większego znaczenia.
Internet mam radiowy, antena na dachu. Myślę, że to głównie zaszkodziło systemowi. Teraz mam jeszzcze jeden switch na dole przed modułem ethernet, ale muszę jeszcze jakąś przepięciówkę jeszcze zainstalować.
Reasumując. Muszę mieć drugi moduł, więc mam zakupić w sklepie moduł z montażem bez obudowy, a tą wykorzystamy. Czy dobrze tak będzie, czy nie przez sklep? Tak, żeby było dobrze.
muzyk wrote:Tam gdzie mam dom i Hapcana też jest linia napowietrzna.
a czy inny sprzęt też ucierpiał czy tylko moduł ETH HapCan'a był najczulszy ?
może z wyjściem RS232 miał by mniej pecha lub padło by coś tańszego niż on, bo te 345zł to boli po kieszeni niestety
muzyk wrote:Muszę mieć drugi moduł, więc mam zakupić w sklepie moduł z montażem bez obudowy, a tą wykorzystamy. Czy dobrze tak będzie, czy nie przez sklep? Tak, żeby było dobrze.
Zamówienia składaj proszę przez sklep - łatwiej mi wtedy nad nimi zapanować. Moduł bez obudowy mogę włożyć do tej starej.