HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
zmontowany moduł podłączyłem do magistrali i sieci 230V, wgrałem firmware i podczas testu żarówka migła 2 razy i wystąpił błąd przegrzania.
Zmierzyłem napięcie pomiędzy katodą D4 a minusem B1 - 9,6V (11,9V ma inny sprawny dimmer); napięcie tętnień - ok 1,3Vp (0,5Vp sprawny);
R21 - 33kohm. Transoptor IC6 w chwili podania 230V "załącza" się. Wykonałem test polegający na odłączeniu 230V i podaniu napięcia z regulowanego zasilacza DC z kontrolą prądu, przy ok 11,8V prąd zaczął rosnąć a transoptor jest "wyłączony" - ok 5V na wyprowadzeniu 21 procesora. Problem ze stabilizacją napięcia?
Napięcie na D5 może spadać, bo zasilacz obciążony jest przewodzącą diodą transoptora IC6. Pytanie, dlaczego ten transoptor przewodzi zasilany z zasilacza ściemniacza, a nie przewodzi, gdy zasilasz go z zasilacza zewnętrznego. IC7 może pracować w szerokim zakresie napięć od 2,7 do 5,5V, więc ewentualne wahania napięć nie powinny zmieniać jego stanu. Coś musi się dziać w momencie podłączania 230V. Sprawdź jeszcze raz poprawność elementów zasilacza po stronie 230V tj. R11, R12, R22, R23, C14. Możliwe jest też, że problem stanowi sam czujnik temperatury.
Sprawdz czy nie zamieniles przewodow od strony zasilania, U mnie dzialo sie tak samo podczas testow gdy zamienilem L z N, dimmer byl zasilany z gniazdka przewodem z plaska wtyczka...
6 modułów złożyłem, 2 z nich działają poprawnie po podaniu 230V (L-faza, N-neutralny). Wszystkie po podaniu ok 12V z zewnętrznego zasilacza działają prawidłowo( obwód z IC7). Porównywalem wartości napięć, rezystancji, pojemności i nie było znaczących różnic. Do dalszych testów i uruchamiania usunąłem R20 - problem zniknął ale nie został rozwiązany
Ciekawa sytuacja. Podaj proszę wartości napięć na IC7 pin5 (zasilanie IC7) w stanie prawidłowej pracy i w trakcie tego pseudo przegrzania, oba przy zasilaniu z 230V. Zrób też kilka zdjęć pcb, może uda się coś zaobserwować. Jakiego obciążenia używasz, zwykłej żarówki, LED, transformatora elektronicznego? Obciążenie przystosowane jest do pracy ze ściemniaczem?
udało mi się uruchomić wszystkie dimmery, niektóre musiałem kilka razy włączać i wyłączać z sieci 230V, wtedy "zaskakiwały".
2 moduły, które na początku uznałem za sprawne, są jakby "odporniejsze" na zanik i pojawianie się 230V.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale kilku sąsiadów ma instalacje PV i napięcie w sieci osiąga w słoneczne dni ok 250V.
Obciążenie do testów to żarówka wolframowa 60W, napięcie zasilania IC7 to 4,75V vs 3,5V gdy niby przegrzany. IC7są sprawne, podgrzewałem gorącym powietrzem i zabezpieczenie działa.
Wygląda na to, że problem stanowi czujnik temperatury MCP9509HT-E/OT. Z jakiegoś powodu samoczynnie załącza się niezależnie od temperatury. Prawdopodobnie dotyczy to tylko czujników z serii z nadrukiem na obudowie BPJQ.