HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Jacku,
Zaktualizowałem firmware z wersji Firmware UNIV 3.101.0.0 na wersje UNIV 3.101.0.1 po porcie COM i teraz nie mogę się z nim połączyć, nie jest wykrywany po porcie COM.
używam Programmera 3.51
Przez moduł ethernetowy Programmer wykrywa go prawidłowo.
Może zmieniły się ustawienia domyślne dla portu ?
Oprogramowanie UNIV 3.101.0.1 nie jest uaktualnieniem, lecz posiada inną funkcjonalność niż UNIV 3.101.0.0
UNIV 3.101.0.0 to oprogramowanie dla interfejsu RS232 do komunikacji z HAPCAN Programatorem, a
UNIV 3.101.0.1 służy do sterowania innymi urządzeniami wyposażonymi w port RS232. Oprogramowanie to zamienia dowolną ramkę CAN na dowolny ciąg znaków ASCII lub ciąg binarny i wysyła do sterowanego urządzenia. Podobnie może zamienić komunikację w przeciwnym kierunku, czyli od urządzenia do magistrali CAN