by Jacek » 01 Feb 2018, 21:41
Bartek wrote: ...czy bardzo skomplikowanym zadaniem jest dodanie w modułach prócz standardowych wartości == != xx jeszcze >> << >= <=? ...
Nie jest to skomplikowane. Trzeba dopisać kilka linijek w tej funkcji:
https://github.com/hapcan/UNIV_3.2.4.x/ ... .inc#L1009
a potem wykonać zmiany w HAPCAN Programatorze.
Bartek wrote: P.S. pracujesz może nad czymś obecnie?
Teraz w chwilach wolnych kontynuuję jeszcze sterownik Open Collector.
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326 Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:
Post
by Bartek » 03 Feb 2018, 22:28
A jest szansa, że wprowadzisz takie porównania do modułów?
Jacek
Posts: 561 Joined: 17 Feb 2007, 18:00
Post
by Jacek » 04 Feb 2018, 19:29
Na pewno tak, ale z deklaracja terminu będę miał problem...
Regards
Jacek
Jacek
Posts: 561 Joined: 17 Feb 2007, 18:00
Post
by Jacek » 04 Mar 2018, 23:28
Wprowadziłem operatory mniejszy lub równy (symbol <) i wiekszy lub równy (symbol >) w przekaźniku bistabilnym - firmware UNIV 3.2.4.2
Sukcesywnie będą wprowadzane w pozostałych firmware.
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326 Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:
Post
by Bartek » 04 Mar 2018, 23:37
Super. Sprawdzę przy najbliższej okazji. Będzie też trzeba zaimplementować to w Hapcanuino
.
kompio
Posts: 98 Joined: 22 Jul 2016, 14:38
Post
by kompio » 06 Mar 2018, 19:05
Super Sprawa.
rozumiem że 14 krotny przycisk też dostanie wsparcie ?
Bartek
Posts: 326 Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:
Post
by Bartek » 06 Mar 2018, 19:59
Działa bardzo fajnie. Hapcan zyskał nowe możliwości
.
No. Dokładnie za 2 minuty powinno mi przestać migać światło w pokoju