Sterowanie roletami 12V

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Post Reply
rozi
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2015, 08:18

Sterowanie roletami 12V

Post by rozi »

Jak podłączyć roletę okna dachowego 12V? Roleta ma tylko dwa przewody. W zależności od tego, czy chcemy zamknąć czy otworzyć roletę zmieniamy bieguny zasilania +/-.
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Sterowanie roletami 12V

Post by Jacek »

Sterownik rolet UNIV 3.7.0.x jest do silników prądu przemiennego. Jeśli chciałbyś go użyć z silnikiem prądu stałego, to potrzebowałbyś dodatkowych dwóch przekaźników podłączonych jak na rysunku poniżej.
Untitled.png
Untitled.png (8.27 KiB) Viewed 4526 times
Regards
Jacek
pawel
Posts: 45
Joined: 04 Sep 2013, 08:13

Re: Sterowanie roletami 12V

Post by pawel »

Witam
Czy mógł bym tu prosić o jakieś bardziej konkretniejsze wskazówki?
Trochę nie ogarniam koncepcji.
Pozdrawiam
Pawel
Jacek
Posts: 559
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Sterowanie roletami 12V

Post by Jacek »

Sterowanie silnikiem prądu stałego z dwoma przewodami wymaga zmiany polaryzacji przewodów, aby silnik obracał się w przeciwnym kierunku.
W związku z tym należy zastosować dodatkowe przekaźniki. Oba ze stykami przełączanymi (normalnie zwarty i normalnie rozwarty). Cewki tych przekaźników muszą być na takie samo napięcie jak sterowany silnik (trochę inaczej niż na wcześniejszym przykładzie ze starszym modułem). Cewki tych przekaźników należy podłączyć do modułu UNIV 3.7.0.x jak pokazano na rysunku. Moduł UNIV 3.7.0.x steruje tylko jednym wyjściem (do góry lub do dołu).
Załączenie przekaźnika K1 (ruch w dół) spowoduje podanie na silnik napięcia w polaryzacji (biegun górny silnika -, biegun dolny silnika +).
Załączenie przekaźnika K2 (ruch w górę) spowoduje podanie polaryzacji odwrotnej (tzn. biegun górny silnika +, biegun dolny silnika -)
Mam nadzieję, że jest trochę jaśniej...

Do tego samego modułu nie wolno podłączać silników na napięcie 12V i silników na napięcie 230V.
Untitled.png
Regards
Jacek
Post Reply