Ustawianie czasu w module Ethernet

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Post Reply
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Ustawianie czasu w module Ethernet

Post by Bartek »

Cześć.

W jaki sposób wysłać ramkę z komputera aby ustawić godzinę w module Ethernet?
Jak ustawiam godzinę np na 19:03:04 przez okno konfiguracji to w monitorze leci:
AA 10 A0 00 19 03 04 FF FF FF FF CC A5 00 00
Gdy próbuję to wysłać samodzielnie to moduł nie reaguje. Czy to może być kwestia długości ramki, że wysyła się dodatkowo te 2 bajty 00 00 na końcu? Może te ramki adresowane do modułu Ethernet są o 2 bajty krótsze?
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Ustawianie czasu w module Ethernet

Post by Bartek »

Ok, sprawdziłem i tak faktycznie jest. Wysyłając do Etherneta ramki sterujące trzeba wysłać 13 bajtów nie 15 :).
Jacek
Posts: 561
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Ustawianie czasu w module Ethernet

Post by Jacek »

Cześć Bartek,
Tak, ramka skierowana do modułu Ethernet bezpośrednio przez jego port Ethernet nie zawiera ID modułu i grupy. Już się przestraszyłem, że nie opisałem tego w instrukcji ;) Opisy ramek znajdziesz w pkt 5 tutaj http://hapcan.com/devices_pl/universal/ ... -1c_pl.pdf
Niestety monitor Hapcan Programatora zawsze wyświetla 15 bajtów w ramce.
Regards
Jacek
Bartek
Posts: 326
Joined: 14 Jul 2011, 19:36
Location: Wrocław
Contact:

Re: Ustawianie czasu w module Ethernet

Post by Bartek »

Dokumentacja to u mnie cały czas na drugim ekranie :) ale jakoś ramki w monitorze mnie zmyliły.
Post Reply